您好!暖气片(散热器)和整个供暖系统的打压测试压力标准,通常遵循一个通用原则,但具体数值会根据系统类型、所在区域规范以及管道材质有所不同。
简单来说,核心原则是:测试压力应不低于系统正常工作压力的1.5倍,且通常不低于0.6MPa(6公斤/公斤力/平方厘米)。
以下是详细的分类说明:
一、分户独立供暖系统(壁挂炉系统)
这是最常见的家庭自采暖系统。
- 正常工作压力: 通常在0.1MPa ~ 0.2MPa(1~2公斤)之间运行。壁挂炉自身的安全阀泄压压力通常为0.3MPa。
- 打压测试标准压力:
- 常规标准: 0.6MPa ~ 0.8MPa。
- 测试时长: 稳压30分钟以上,压力下降不超过0.05MPa,且各接口、阀门、暖气片无渗漏即为合格。
- 目的: 这个压力远高于日常运行压力,能充分检验系统在极端情况下的密封性。
二、集中供暖系统(市政或小区锅炉房供暖)
- 正常工作压力: 根据楼层高低不同,一般较低楼层在0.4MPa ~ 0.6MPa,中高层可能达到0.8MPa甚至更高。
- 打压测试标准压力:
- 设计或规范要求: 通常为系统工作压力的1.5倍。
- 常见范围: 0.8MPa ~ 1.2MPa 之间较为常见。具体需参考当地热力公司的规定。
- 重要提示: 如果您是在非供暖季改造自家暖气,打压时务必与物业或热力公司确认测试压力,因为您家的系统与整栋楼相连。
三、不同材质管道的参考压力
- PP-R管: 常见于家庭水路和采暖。其冷水管和热水管(可用于采暖)的承压等级不同。采暖管(S5或S3.2系列)打0.8MPa是常规测试。
- 铝塑管/PEX管: 承压能力较强,测试压力通常也为0.6-0.8MPa。
- 镀锌钢管/钢制散热器: 承压能力高,测试压力可参照上述集中供暖标准。
打压测试的关键步骤与注意事项
- 分段隔离: 最好能将暖气系统与壁挂炉(或热源)通过阀门隔离开,避免测试压力损坏壁挂炉内的换热器等精密部件。
- 满水保压: 将系统内充满水,彻底排空空气,然后用专用手动打压泵缓慢加压至目标压力。
- 观察时间:
- 初期观察: 加压后,观察10-15分钟,压力可能会有小幅下降(因管道内空气被压缩或吸收),之后应趋于稳定。
- 稳压观察: 保持压力至少30分钟以上,甚至更长时间(如2小时)。最终压力下降值在规范允许范围内(如≤0.05MPa),且无任何渗漏点为合格。
- 检查所有连接点: 仔细检查每一个管道接口、阀门、暖气片的堵头和跑风(排气阀)等处是否有水滴或渗水现象。
- 安全第一: 切勿超压测试。一般家用系统的测试压力不建议超过1.2MPa,过高的压力可能对管路、接头和暖气片造成不可逆的损伤,存在安全隐患。
总结建议
- 对于绝大多数家庭壁挂炉采暖系统: 打0.8MPa的压力,保压30分钟以上,压降不大于0.05MPa,是一个通用且安全可靠的验收标准。
- 对于集中供暖系统: 务必咨询物业,按照他们的规定压力进行测试,通常会在0.8-1.0MPa左右。
- 最佳时机: 在装修完成、墙面刷漆之前进行,以便于发现问题及时修复。
- 专业操作: 打压测试建议由专业的暖通施工人员使用合格的压力表进行操作和记录。
最后,请务必查看您所购买的暖气片产品说明书,上面通常会标明该型号散热器的“最大工作压力”和“测试压力”,这是最直接的依据。