您好,壁挂炉显示“缺水”故障,与暖气片系统直接相关,但问题通常不在暖气片本身,而在于为整个系统提供水的压力。
简单来说,这个故障的意思是:壁挂炉检测到系统内部的水压不足,无法安全运行。
壁挂炉和与之连接的暖气片、管道共同构成一个封闭的循环系统。系统需要维持一定的压力(通常为1.0 - 1.5 bar,具体请参考壁挂炉说明书),才能正常循环热水。
导致系统压力下降(即“缺水”)的常见原因,都发生在暖气片系统侧:
系统中有空气:这是最常见的原因。暖气片或管道中积聚了空气,会导致:
系统有轻微渗漏:管道、接口或暖气片本身有非常缓慢的渗水,不易察觉,但日积月累会导致压力下降。
自动排气阀故障:自动排气阀如果一直漏气或漏水,也会导致压力持续降低。
近期维护操作:
第一步:查看水压表 找到壁挂炉上的水压表(通常是一个圆形的黑色或蓝色表盘,带有指针和bar单位)。正常范围应在 1.0 - 1.5 bar 之间(冷态时)。如果指针低于 0.8 bar,就会触发“缺水”报警。
第二步:给系统补水(最关键的操作)
第三步:如果补水后压力很快又下降 如果补充水压后,短时间内(几天或几周)再次出现“缺水”报警,说明系统存在漏水或自动排气阀故障。这时需要:
| 可能原因 | 关联性 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 系统水压过低 | 直接原因 | 1. 给暖气片排气;2. 给系统补水 |
| 暖气片或管道有空气 | 导致压力低的主要原因 | 排气并补水 |
| 系统有轻微渗漏 | 导致压力持续下降 | 查找漏点并维修 |
| 自动排气阀故障 | 导致压力持续下降 | 更换排气阀 |
结论: 壁挂炉“缺水”故障,根本原因是整个采暖系统的水压不足。您首先应该做的是检查水压表并尝试给系统补水。如果补水后问题反复出现,则表明暖气片系统存在需要维修的隐患。